SALUDOS Y LOS FELCITOS POR LOS FORUM.
ANTES HABIA ESCRITO EN ARTICULO ANTERIOR.
TENGO UN CHILER YORK CENTRIFUGO YSJ450 TR.
LE HICIMOS UN OVERHAOUL INTEGRAL YA QUE TUVO MUCHO TIEMPO DETENIDO.

SIN EMBARGO ESTA TRABAJANDO PERO DESDE HACE SEMANAS VENGO PRESENTANDO LA SIGUIENTE FALLA:

FAILURE POWER AUTOSTAR...

LES FACILITO PARAMETRO:
TRABAJANDO AL 35% CURRENT LIMIT
DISCHARGE PRESURE: 180
PRESURE LOW: 8 PSI
PRESURE CONDENSACION: 15
TEMP CONDENSACION:75
TEMP CONDENSACION RETURN: 74
TEMP EVAPORACION WATER: 54
TEMP EVAPORACION WATER RETURN: 52
PULD DOWN: 1 M X 50%
45º F TEMPERATURA DE FABRICA
AMPERAJE A ESA CARGA 146 148 150
REVISE CABLEADO Y SENSORES TODOS NUEVOS.
LA PREGUNTA: HAY UNOS CONDENSADORES QUE USAN TORNILLO DE CALIBRACION NOTO QUE HAY 2 QUE ESTAS FUERA DE RANGO ALGUIEN TIENE ESA CALIBRACION

CABE DESTACAR QUE CADA VEZ QUE INTENTO AUMENTAR EL PORCENTAJE DEL CURRENT LIMIT SE DISPARA Y APARECE FALLA.