View Full Version : Octopush Technology Controller 8320
Guner Edip Riza
22-06-2014, 09:12 PM
Octopush Technology Controller Model OTC8320
I have requested the user manual for the above mentioned controller from the manufacturer but had no reply.
Could anyone help me obtain the parameter list.
This controller is manufactured in Turkey by Cantek
Guner Edip Riza
17-11-2014, 10:35 PM
Octopush Technology Controller 8320-220V Parameter List
Grup
Sıra
Parametre
Birim
Alt Limit
Üst Limit
Default
Açıklama
Fan
1
frc
Y/N
No
Yes
No
Fanların Kompresörle Birlikte Çalışması
2
fst
°C
-55
110
15
Fanların durması için en yüksek Evaporatör Sıcaklığı
3
Fdf
°C
0.1
10.0
3.0
Fanların tekrar devreye girmesi için Evaparatör sıcaklığında düşme miktarı
Cpr
4
Cdf
°C
0.1
10.0
3.0
Kompresörün tekrar devreye girmesi için Oda sıcaklığı artışı
5
Scd
min
0
10
1
Sistemin Açılmasından Sonra Kompresörün Devreye girmesi için gecikme
6
Sad
min
0
10
1
Kompresörün tekrar devreye girmesi için geçmesi gereken süre
7
Hst
°C
-55
110
15
Sistemin ayarlanabileceği en yüksek sıcaklık
8
Lst
°C
-55
110
-10
Sistemin ayarlanabileceği en düşük sıcaklık
Dfr
9
Dft
°C
0
100
25
Defrost'un tamamlanması için evaporatörde ulaşılacak en yüksek sıcaklık
10
Ddu
min
1
60
35
Defrostta Evaporatörün en yüksek sıcaklığına ulaşabilmesi için süre
11
Dt
NDF / HG / AIR / EL
0
3
3
Defrost tipi seçimi:0: Defrostsuz /1: Sıcak Gazlı /2: Hava / 3:Elektrikli
12
Sdd
hr
0
24
1
Ilk Çalışmada Defrost Gecikme Süresi 0:Açılış Defrostu iptal
13
Dit
h
1
24
6
Iki Defrost arası süre
14
Dct
Ct/Rt
0
1
1
Defrost aralıkları: 0: Compresör Çalışma Saati /1: Gerçek Saat
15
Drt
min
1
10
10
Drenaj Süresi
Alr
16
Hrt
°C
1
10
3
Oda Sıcaklığı İkazı için En Yüksek Sıcaklık
17
Rtd
min
1
240
30
Oda Sıcaklığı En yüksek değer İkazı için gecikme süresi
18
Lrt
°C
1
10
-3
Oda Sıcaklığı İkazı için En Düşük Sıcaklık
19
Ad
min
1
240
180
Sistem Açılışından sonra alarm gecikme süresi
20
Dad
min
1
240
60
Defrost sonrası Alarm Gecikme Süresi
Cfg
21
Set
°C
Lst
Hst
-5
Sistemin Rejim halinde çalışması için ayarlanmış sıcaklık
22
Tpc
°C
-12.8
12.8
0
Oda Prob kalibrasonu için değişim miktarı
23
Epc
°C
-12.8
12.8
0
Evaparatör Prob kalibrasonu için değişim miktarı
24
Out
Vers
0
0
20
Octopush Versiyon Gösterimi
25
Adr
Adres
0
254
1
RS485 haberleşme Adresi
Dsp
26
Tsd
0/0,0
No
Yes
Yes
Sıcaklık Gösterim Şekli: Tam Sayı / Onda bir Hassasiyetli
27
Dts
def/set/t
0
2
0
Defrost esnasında Gösterim Şekli: Def / Set değeri / Oda Sıcaklığı
28
Ptd
t/e/c
0
2
0
Ekranda Sıcaklığı Gösterilecek Probe: Oda / Evaporatör / Kondenser
OTC8320-220V Klemens Bağlantı Şeması
Guner Edip Riza
17-11-2014, 10:39 PM
I only managed to get the parameters in Turkish but I can translate the parameters into English.
Do not hesitate to contact.
Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.