View Full Version : Octopush Technology Controller 8320



Guner Edip Riza
22-06-2014, 09:12 PM
Octopush Technology Controller Model OTC8320
I have requested the user manual for the above mentioned controller from the manufacturer but had no reply.
Could anyone help me obtain the parameter list.

This controller is manufactured in Turkey by Cantek

Guner Edip Riza
17-11-2014, 11:35 PM
Octopush Technology Controller 8320-220V Parameter List


Grup

Sıra



Parametre


Birim
Alt Limit

Üst Limit

Default



Açıklama




Fan


1


frc


Y/N


No


Yes


No
Fanların Kompresörle Birlikte Çalışması





2


fst


°C


-55


110


15
Fanların durması için en yüksek Evaporatör Sıcaklığı





3


Fdf


°C


0.1


10.0


3.0
Fanların tekrar devreye girmesi için Evaparatör sıcaklığında düşme miktarı





Cpr


4


Cdf


°C


0.1


10.0


3.0
Kompresörün tekrar devreye girmesi için Oda sıcaklığı artışı





5


Scd


min


0


10


1
Sistemin Açılmasından Sonra Kompresörün Devreye girmesi için gecikme





6


Sad


min


0


10


1
Kompresörün tekrar devreye girmesi için geçmesi gereken süre





7


Hst


°C


-55


110


15
Sistemin ayarlanabileceği en yüksek sıcaklık





8


Lst


°C


-55


110


-10
Sistemin ayarlanabileceği en düşük sıcaklık















Dfr


9


Dft


°C


0


100


25
Defrost'un tamamlanması için evaporatörde ulaşılacak en yüksek sıcaklık





10


Ddu


min


1


60


35
Defrostta Evaporatörün en yüksek sıcaklığına ulaşabilmesi için süre





11


Dt


NDF / HG / AIR / EL


0


3


3
Defrost tipi seçimi:0: Defrostsuz /1: Sıcak Gazlı /2: Hava / 3:Elektrikli





12


Sdd


hr


0


24


1
Ilk Çalışmada Defrost Gecikme Süresi 0:Açılış Defrostu iptal





13


Dit


h


1


24


6
Iki Defrost arası süre





14


Dct


Ct/Rt


0


1


1
Defrost aralıkları: 0: Compresör Çalışma Saati /1: Gerçek Saat





15


Drt


min


1


10


10
Drenaj Süresi





Alr


16


Hrt


°C


1


10


3
Oda Sıcaklığı İkazı için En Yüksek Sıcaklık





17


Rtd


min


1


240


30
Oda Sıcaklığı En yüksek değer İkazı için gecikme süresi





18


Lrt


°C


1


10


-3
Oda Sıcaklığı İkazı için En Düşük Sıcaklık





19


Ad


min


1


240


180
Sistem Açılışından sonra alarm gecikme süresi





20


Dad


min


1


240


60
Defrost sonrası Alarm Gecikme Süresi



Cfg



21


Set


°C


Lst


Hst


-5
Sistemin Rejim halinde çalışması için ayarlanmış sıcaklık





22


Tpc


°C


-12.8


12.8


0
Oda Prob kalibrasonu için değişim miktarı





23


Epc


°C


-12.8


12.8


0
Evaparatör Prob kalibrasonu için değişim miktarı





24


Out


Vers


0


0


20
Octopush Versiyon Gösterimi





25


Adr


Adres


0


254


1
RS485 haberleşme Adresi





Dsp


26


Tsd


0/0,0


No


Yes


Yes
Sıcaklık Gösterim Şekli: Tam Sayı / Onda bir Hassasiyetli





27


Dts


def/set/t


0


2


0
Defrost esnasında Gösterim Şekli: Def / Set değeri / Oda Sıcaklığı





28


Ptd


t/e/c


0


2


0
Ekranda Sıcaklığı Gösterilecek Probe: Oda / Evaporatör / Kondenser




OTC8320-220V Klemens Bağlantı Şeması

Guner Edip Riza
17-11-2014, 11:39 PM
I only managed to get the parameters in Turkish but I can translate the parameters into English.
Do not hesitate to contact.